"metalen systeemkast op een potentiaal van +/- 115V"
^^ dan is NL binnenkort een stuk rustiger
Dit hoort niet zo te zijn. In
oude energievoorzieningen (zoals vroeger in Rotterdam) waren de 'nul' en de 'fase' 110V tov de aarde. De aarddraad hoort altijd gelijk te zijn aan het aardpotentiaal.
Er zijn 3 mogelijkheden als er spanning op je pc staat.
. defecte pc, dan is het handig als de pc op randaarde is aangesloten.
. electrostatische lading, dit is voor ons minder erg (vervelend voor pc).
. slechte (of geen) aardpen verbinding.
Als de pc-kast een potentiaal heeft tov aarde dan zou ik de voeding vervangen en de waterput opentrekken om de aardpen (aard-electrode) te controleren.
In NL hebben we een echte 'nul' draad, een 'fase' draad en een echte aarddraad (via aardpen). De aarddraad van een steker is inderdaad verbonden met het chassis ivm veiligheid. De 'nul' en 'fase' echter nooit!!
Mocht door een defect in de pc de stroom tussen de 'nul' en 'fase' verschillend zijn dan zal de automaat in de groepenkast de boel onderbreken. De oude zekeringen (stoppen) doen dit niet, tenzij de stroom boven de waarde van de zekering uitkomt.
Vroeger deden sommige TV en Radio fabrikanten dit trouwens wel. Ze verbonden gewoon 1 draad aan het chassis. Er werd toen vanuit gegaan dat de houten of plastic behuizing voldoende was voor de veiligheid. Maar je begrijpt... dit mag nu niet meer.
**aanvulling
En met je eens dat randaarde (en afscherming) tegenwoordig ook worden gebruikt voor HF en statische electriciteit. Oorspronkelijk is randaard in het leven geroepen voor onze veiligheid.