UPS met extra batterij...

Status
Niet open voor verdere reacties.

vikings

Banned
Lid geworden
1 apr 2006
Berichten
477
hallo...

op mijn ups kan een extra batterij aangesloten worden aan de achterkant,
er staat bij:
in: 48V
FOR USE WITH
3000
48BP,48R MBP

KAN IK HIER 4 accus van 12 volt op zetten,,, samen 48 volt

42314accuuuu.gif
 
Laatst bewerkt:
Ja, dat kan. Maar dan heb je wel een laag vermogen.
Hoeveel ampere per accu wil je aansluiten?
Alle 4 dezelfde accu's?
 
Ja, dat kan. Maar dan heb je wel een laag vermogen.
Hoeveel ampere per accu wil je aansluiten?
Alle 4 dezelfde accu's?


hoe bedoel je met een laag vermogen,
ik zou zeggen, de ups kan langer draaien zonder stroom. w.s. 2 uur
of een laag vermogen per accu, omdat het omgezet wort in 230volt...
lager vermogen dan op accu ampere

Ja, dat kan. Maar dan heb je wel een laag vermogen.
Hoeveel ampere per accu wil je aansluiten?
Alle 4 dezelfde accu's?

de ups kan maximaal 1700watt aan..
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Als je 4 kleine accu's hebt, die ieder 3 ampere leveren, en je zet die in serie, dan heb je 48 volt, met 3 ampere.
Dat bedoel ik met laag vermogen.
Is het vermogen per accu groter, dan kun je langer op accu draaien./
Belangrijk is 4 dezelfde accu's, maar in ieder geval, met net zoveel vermogen / ampere's.
Anders is het snel afgelopen met de ups.
 
Dat kan kloppen. Als je 4 batterijen van 70Ah in serie zet, kan je +/- 2 uur draaien.

berekening: 1700/4= 425 W 425/12V= 35,4A . dan kan deze 1 uur draaien. Vermenigvuldig met 2 dus 4*70A is dus 3360W kan dus 2 uur mee. Puur theoretisch dus.
 
Dat kan kloppen. Als je 4 batterijen van 70Ah in serie zet, kan je +/- 2 uur draaien.

berekening: 1700/4= 425 W 425/12V= 35,4A . dan kan deze 1 uur draaien. Vermenigvuldig met 2 dus 4*70A is dus 3360W kan dus 2 uur mee. Puur theoretisch dus.


+ de accu's in de ups zelf :)
de ups zelf (zonder extra accu) en vol belast kan ongeveer 20 min werken. (1700watt) 2200VA) als goed is.. heeft dieups
doe ik er één pc op; zal het lenger zijn natuurlijk

en 4 accus van 70 amp, is 280 amp en 48volt.

en als er extra accu's aan hangt, kan het dan ook meet dan 1700watt aan... dan is het natuurlijk ook weer eerder leeg. maar kan dus wwel meer aan de ups.

is er nog een maximaal amp wat een ups aankan, of maakt dat niet uit 840 amp bijvoorbeeld, kan het makelijk aan.

65934Accus meer tegelijk.gif
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Je kan er zoveel parallel zetten als je wil. Maar de limiet van 1700W kan je niet verhogen, tenzij je de schakeling aanpast. De max. current is namelijk zo berekend en ingesteld.
 
Als je 4 kleine accu's hebt, die ieder 3 ampere leveren, en je zet die in serie, dan heb je 48 volt, met 3 ampere.
Dat bedoel ik met laag vermogen.
Is het vermogen per accu groter, dan kun je langer op accu draaien./
Belangrijk is 4 dezelfde accu's, maar in ieder geval, met net zoveel vermogen / ampere's.
Anders is het snel afgelopen met de ups.

4 van 3 amp is toch 12 amp, :rolleyes:
is voorbeeld: 4 accus van 12 v en 3 amp, is bij elkaar toch 48v en 12 amp.

zie Deze link, is toch bij elkaar// 840 amp

Je kan er zoveel parallel zetten als je wil. Maar de limiet van 1700W kan je niet verhogen, tenzij je de schakeling aanpast. De max. current is namelijk zo berekend en ingesteld.

ok, ik snap hem...
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Nog een kanttekening.
Als ie 1700W is het dus 230 * 7.4 ~1700W Aan de batterijzijde moet dus minimaal ook dit vermogen (+ omzet verlies) geleverd worden 1700 W is dan 48 * 35.4 ~ 1700W betekend dat er aan die zijde aardig wat stroom loopt >35A Let dan wel op dat de verbindingen deugdelijk zijn uitgevoerd (minmaal 6mm²) ivm met behoorlijk warmteontwikkelingen op plaatsen waar je het eigenlijk niet wil hebben.
Naar mate de batterij lager wordt in spanning (leegloop) zal de stroom evenredig omhoog gaan (gevraagd vermogen =Constant) tot dat de boel (automatisch) afgeschakeld wordt.
Let dus op dat bij het extra plaatsen van accu's voor goede verbindingen!!
 
is voorbeeld: 4 accus van 12 v en 3 amp, is bij elkaar toch 48v en 12 amp.
Nee, helaas, zo werkt dat niet.
Als je accu's in serie zet zoals in je tekening, dan blijven de ampere's gelijk, en tel je de spanning op.
Zet je accu's parallel, dan tel je de ampere's op, en blijft de spanning gelijk.

Dus 4x 12 volt 3 Ah in serie is 48 volt 3 Ah.
4x 12 volt 3 Ah parallel is 12 volt 12 Ah.

Edit: Typefout verbeterd.
 
Laatst bewerkt:
:o :o Oeps.... typefout verbeterd.....:shocked:
 
ik heb die acc's die ik die ups zaten er uitgehaalt, om te kijken of ik deze kon bijvullen, of vervangen, ik keek hoe ze aangesloten waren, en dat was parallel, de accu's zijn 48v staat er op. maar dan zou er toch 96v moeten zijn, en in sirie aansluiten alleen 48v.

van plus ging het naar de min van die andere (met een gele kabel) op die aansluitingen. van de ups

<img src=" " width="800"></a>
 
Laatst bewerkt:
Ik zie wel dat er 4 batterijen inzitten. Die staan waarschijnlijk 2 aan 2. Dus 2 X 2 in serie en die staan dan parallel waarschijnlijk. ik denk dus 2 van 24V in serie met parralel ook 2 van 24V.
 
ik keek hoe ze aangesloten waren, en dat was parallel, de accu's zijn 48v staat er op. maar dan zou er toch 96v moeten zijn, en in sirie aansluiten alleen 48v.

van plus ging het naar de min van die andere (met een gele kabel) op die aansluitingen. van de ups

Bijna goed :p
Nee, in serie tel je de spanning op, en de ampere's blijven gelijk.
Parallel tel je de ampere's op en blijft de spanning gelijk.
Zie het plaatje in de bijlage.
 
Laatst bewerkt:
Of zo, kan het ook natuurlijk. resultaat is 48V 20A
 

Bijlagen

  • Graphic1.jpg
    Graphic1.jpg
    35,8 KB · Weergaven: 40
dat snap ik,

maar die accu zelf is al 48v en is ook nog in serie aangesloten, waardoor het 96v wort.
de extra accu die aan de achterkant aan te sluiten is, is wel 48v dus lijkt het me zo vreemt.
 
En wat voor spanning zou eruit moeten komen?
 
48 + 48 = 96v

+ zit tegen de - van die andere accu, die afbeelding...

<img src=" " width="380"></a>
 
Laatst bewerkt:
Een ups van 96 volt is zo vreemd.
Die 48 volt ingang lijkt mij een extra optie voor meer vermogen. Niet voor meer spanning.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan